К сожалению напрямую нельзя, т.к. расход воздуха в рабочей точке определяется пересечением двух кривых:
- вентилятора, его производительности, в зависимости от управляющего напряжения (скорости);
- сопротивления сети и внутреннего сопротивления установки, в зависимости от расхода воздуха, оно в каждом случае будет индивидуально.
Плюс, на производительность будет влиять загрязненность фильтра.
Т.е., если Вы построите такую зависимость для одного, например чистого состояния фильтра, то для средней загрязненности или конечной расходы воздуха по скоростям будут уже другими.
Решить этот вопрос можно иначе, используя CAV-режим работы установки с помощью датчика давления JL202DPR (комплект для VAV2), переключив установку в VAV-режим, см. инструкцию
В этом случае, при постоянстве сопротивления воздушной сети после точки измерения, можно будет построить четкую зависимость:
- давление1 = расход1
- давление2 = расход2
и так далее.
При этом заданное давление в канале будет поддерживаться автоматически, с учетом и компенсацией загрязнения фильтров.