Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Использование теплового насоса для нагрева в вентустановке с фреоновым охладителем, Breezart MIX F / LUX F
 
Добрый день.

ККБ может использоваться с собственным ПДУ, настройки и управление будут осуществляться с данного пульта. Или, возможно переключение режимов работы и управление производительностью ККБ от автоматики Breezart. Таким образом, более точный ответ зависит от конкретного проектного решения и исходных данных.

Если планируется использование ККБ для нагрева приточного воздуха, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поддерживать положительную температуру на входе в конденсатор, и использование приточных установок Breezart серии LUX в данном случае не имеет практического смысла.

Правильным будет использование вентиляционной системы с частичной рециркуляцией на базе серии Breezart MIX,
или с рекуператором Breezart LUX RP / LUX RE.
Подключение к "Умному дому", приточная установка
 
Здравствуйте.

Для предоставления полноценного ответа пришлите, пожалуйста, на почту: модель установки, наименование пульта и контроллера.


В любом случае, в пульте уже, как правило, реализовано:

  • программный шлюз MODBUS RTU - TCP для подключения к системе диспетчеризации или умному дому
  • современные JLV135 подключаются по WI-FI
  • TPD283U-H имеют проводное подключение Ethernet
  • если нужна интеграция в систему управления здания, то для надежности лучше подключаться через сторонний шлюз (например IPC DAS) к свободному порту контроллера
  • удаленное управление через web-интерфейс реализовано в обоих вариантах пульта
air@breezart.shop
8 800 301 37 55
Вопрос по автоматике, Консультация
 
Добрый день.


1. Приточные и приточно-вытяжные установки Breezart поставляется в комплекте с автоматикой.

2. Смесительные узлы частично уже смонтированы непосредственно на вентиляционных установках (до 2000-го типоразмера включительно), частично - их нужно установить и подключить (в типоразмерах, начиная с 2700). В установка от 10 000 типоразмера - приобретаются отдельно.

3. Датчик наружного воздуха устанавливается в воздуховоде, желательно ближе к воздухозаборной решетке.

4. Вытяжные установки стандартно подключаются к соответствующей приточной установке, работают и управляются совместно. При нагрузке свыше 400 Вт (от 2000-го типоразмера), электрическое питание к вытяжной установке подводится отдельно.

5. Секционные установки состоят из нескольких частей. Потребуется соединение секций, вместе с межблочными коммуникациями.

6. Выносной пульт имеет проводное подключение к автоматике вентиляционной установки.

7. Термостаты, эл. приводы и т.п. части вентиляционного оборудования уже смонтированы и подключены.


Схемы подключения оборудования Breezart и JetLogic
Воздушное отопление дома, Воздушное отопление дома
 
Добрый день!

В нашей программе подбора Вы можете выбрать требуемый тип оборудования, его производительность и требуемую мощность воздушного отопления:
https://breezart.shop/calc/ventunit_calculation.html

Обратите внимание, что мощность воздушного отопления ограничена расходом воздуха. Т.е. чем больше производительность вентиляционной установки, тем больше возможная мощность воздушного отопления.

Важный момент: по нормам, воздушное отопление должно быть с резервом оборудования или систем. Например, совместно с теплым полом. Или должна быть предусмотрена резервная установка.
Breezart 2000 Aqua Pool Mix, Breezart 2000 Aqua Pool Mix
 
Добрый день.

Не принципиально! Исполнение приточной и вытяжной части ПВУ AQUA POOL MIX указываются отдельно.

Для серии AQUA POOL MIX добавили опцию NR - исполнение приточной и вытяжной части без канала рециркуляции.
В этом случае подмес в приточную часть делается непосредственно из помещения бассейна, вытяжная часть управляется от приточной и поддерживает расход равный поступлению наружного воздуха.
Приточная часть работает с постоянной производительностью и регулируемым подмесом наружного воздуха, в объеме необходимом для осушения помещения бассейна.


Поясняющая схема:







И добавили промежуточные типоразмеры установок Aqua Pool Mix: 1500 и 2300.

Пример расчета с опцией NR по ссылке:

https://breezart.shop/calc/ventunit_pool_calculation.html?q=6kxv8x8ox-9cx1nx2gx50x-3ox1nx2gx9cxjx8ox7qx1nxkx1nx0x0x0x0x3x0x0x0xfx-fxasps01sz40000z2h010101010101010201010201010101010101yir&p=­&n=
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день.

Все верно, подшипник вентилятора не обслуживаемый, его нужно менять, желательно не дожидаясь деформации посадочных мест.

Заменить можно у нас в офисе, адрес указан в разделе "Контакты" или вызвав специалиста сервиса из раздела "Услуги".
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день!

В установках Breezart для управлению мощностью электрического нагревателя используется ШИМ-регулирование.
Большие нагрузки разбиваются на ступени мощности, с ШИМ-регулированием только 1-ой ступени.

По Вашим вопросам:
1. Выбор мощности нагревателя установки 550 LUX возможен только при подключении 220В х 1Ф.
При этом ступени нагревателя мощностью 1,8 кВт подключаются параллельно и регулируются совместно.
При использовании эл. питания 380В х 3ф выбор установленной мощности невозможен, только 5,4 кВт.

2. Для увлажнителей подобный функционал не предусмотрен.

При недостатке мощности нагрева воздуха возможны варианты:
- автоматическое снижение производительности, при включении функции "Комфорт"
- если данная функция не включена, то возможно снижение температуры воздуха на выходе установки.
Для установок с электрическим нагревателем предусмотрено аварийное отключение при температуре на выходе ниже +5 грЦ

3. "Установленная мощность" - стандартный технический термин, обозначается в кВт, служит для расчета цепей электроснабжения.
Потребляемая - зависит от нагрузки и эксплуатации, обозначается в кВт*час, служит для расчета потребления электроэнергии.
Поэтому, с учетом разной размерности, вопрос несколько не корректен.

В общем случае:
Потребляемая мощность = Установленная * время работы * % нагрузки

% нагрузки зависит от:
- наружной температуры
- параметров воздуха на выходе
- расхода воздуха

4. Расчет потребляемой мощности верный.

Также рассчитать потребление Вы можете в программе подбора на нашем сайте. Если хотите получить среднее значение, то нужно использовать среднюю наружную температуру за отопительный период.
Форсуночное увлажнение, вопрос
 
Добрый день.

При обосновании форсуночного увлажнения обратите внимание:

- на длину факела распыления
- расстояние до рабочей зоны (рост человека)
- высоту потолка, место установки форсунки
- особенности воздухораспределения и воздухообмена.

На мой взгляд, для форсуночного увлажнения применима перемешивающая схема воздухообмена, которая менее эффективна по расходу наружного воздуха.
Например к вытесняющей вентиляции применим понижающий коэффициент 0,6

Такие системы правильно применять там, где уже установлена система вентиляции и нет возможности встроить в неё увлажнитель.
Или в зданиях, представляющих архитектурную ценность, там где нет вентиляции, для помещений с высокими потолками - вторым светом, и т.п.

С точки зрения энергоэффективности, затраты энергии для увлажнения воздуха на 1 кг/час испаряемой воды будут одинаковыми.

В случае применения увлажнителя Breezart тепловая энергия котельной будет непосредственно затрачена на нагрев приточного воздуха.
В случае форсунок - это тепло, посредством батарей, конвекторов или тёплого пола будет греть воздух в помещении.

Но, будет значительная разница с точки зрения организации и кратности воздухообмена, самого принципа организации системы вентиляции и равномерности поддержания микроклимата в помещении.

К минусам форсунок можно отнести:

- невозможность или сложность построения вытесняющей вентиляции, отсюда кратность должна быть в 2 раза выше, чтобы равномерно перемешать воздух и создать равномерную влажность во всем объеме помещения;
- с повышением кратности мы приходим к необходимости рециркуляции, чтобы не нагревать лишний объем наружного воздуха;
- рециркуляция снижает качество воздушной смеси в рабочей зоне, повышается CO2 и уровень ЛОС (запахи);
- помещения, не участвующие в воздухообмене, могут оказаться в зоне низкой влажности, что на мой взгляд очень критично для деревянного дома.

Здесь нужна высокая квалификация проектировщика, чтобы он учел все эти нюансы.

Кроме того, увлажнители Breezart серии HUMI гораздо проще в эксплуатации и обслуживании:

- нет конденсата и принципиальной возможности его образования, воздух на выходе из установки уже имеет заданную температуру и влажность, которые должны быть в помещении;
- специальная водоподготовка не требуется, вода должна отвечать обычным питьевым нормам, без систем умягчения;
- чистка материала кассеты происходит обычным раствором лимонной кислоты, который заливается в поддон, режим очистки доступен с пульта установки;
- воздух, проходя через кассету увлажнителя, дополнительно смачивается и очищается от пыли и взвеси, выполняя функцию мойки воздуха.

К единственным особенностям можно отнести невозможность поддержания высокой влажности (более 60%) в помещении, но для жилых помещений это и не требуется. По нормам, влажность должна быть в интервале 30-45%.
Изменено: Александр (отдел продаж) - 17.11.2022 15:35:12
Приточно-вытяжная система для бассейна, подбор
 
Добрый день.

Да будут, потребуется еще датчик влажности и специальная программа контроллера. Дальше - будет зависит от Вашего технического решения.

На мой взгляд управлять только расходом воздуха не совсем правильно, т.к. основная функция осушения помещения бассейна - исключение конденсата путем обдува холодных поверхностей.
А здесь Вы будете управлять производительностью установок, сокращая обдув.

И выделенной электрической мощности Вам может не хватить, нужно будет рассчитывать на максимальную мощность нагревателей.
Подобные установки работают в двух режимах:
- на маленькой скорости при низкой влажности;
- переключаются на высокую скорость при повышении влажности, для её снижения.

В 2000 Aqua Pool MIX предусмотрена постоянная циркуляция и постоянный обдув поверхностей.

А управление и поддержание влажности реализовано подмесом наружного воздуха, а не производительностью вентилятора.
Соответственно и нагрузки здесь более плавные - нет скачков при переключении скоростей, и суммарное потребление меньше - установка более точно отрабатывает заданные параметры.
Прошу помочь в выборе осушителя воздуха, подбор осушителя для бассейна
 
В комплексных установках для вентиляции и осушения воздуха в помещении бассейна, согласно действующим нормам АВОК  осуществляется преимущественно за счет ассимиляции влаги наружным воздухом.

Действующие нормы Рекомендации АВОК 7.5-2020 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования» разработаны совместно с мировым лидером в этой области, компанией Menerga (Германия)

Наиболее технологичным и энергоэффективным является применение системы постоянной циркуляции воздуха внутри помещения, рекуперации тепла вытяжного воздуха, и регулируемый подмес наружного воздуха, в объеме, необходимом для осушения воздуха и поддержания заданных параметров микроклимата.

Техническое обоснование этому достаточно простое:

1. Нельзя пересушивать помещение, должен быть постоянный температурно-влажностный баланс, предотвращающий деформацию строительных конструкций и отделочных материалов;

2. Способ осушения должен быть наиболее эффективным и наименее энергозатратным.
Стоимость 1 кВт*час производимой системой отопления традиционно ниже 1 руб.
Стоимость 1 кВт*час эл. энергии близка к 5 руб.
Исходя из чего, стоимость конденсационного осушения, при помощи "осушителя" с компрессором, всегда будет в эксплуатации дороже, по сравнению с ассимиляционным.
Применение рекуператора дополнительно, еще в 2-3 раза снижает затраты на эксплуатацию, в пользу ассимиляционного осушения воздуха.

3. Влагосодержание наружного воздуха в холодный период года в 10-ки раз ниже того значение, которое может дать осушитель.
Отсюда, требуемая производительность и объем перемещаемого воздуха будет отличаться аналогичным образом в 10-ки раз, опять в пользу той установки, которую я предлагаю.

4. Осушитель выделяет и передает обрабатываемому воздуху тепло работы компрессора.

Например, на входе в осушитель мы имеем +30, на выходе уже +33.
Что и как делать с этим процессом летом - не понятно.

Ни мы, ни Menerga, ни прочие Европейские производители осушители летом не используем.

Может применяться система кондиционирования / охлаждения приточного воздуха - но это другой вопрос.

При этом, охлаждается наружный воздух, подаваемый в помещение, а не выбрасываемый на улицу.
Страницы: 1 2 3 4 5 След.