Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Breezart 2000 Aqua Pool Mix, Breezart 2000 Aqua Pool Mix
 
Добрый день.

Не принципиально! Исполнение приточной и вытяжной части ПВУ AQUA POOL MIX указываются отдельно.

Для серии AQUA POOL MIX добавили опцию NR - исполнение приточной и вытяжной части без канала рециркуляции.
В этом случае подмес в приточную часть делается непосредственно из помещения бассейна, вытяжная часть управляется от приточной и поддерживает расход равный поступлению наружного воздуха.
Приточная часть работает с постоянной производительностью и регулируемым подмесом наружного воздуха, в объеме необходимом для осушения помещения бассейна.


Поясняющая схема:







И добавили промежуточные типоразмеры установок Aqua Pool Mix: 1500 и 2300.

Пример расчета с опцией NR по ссылке:

https://breezart.shop/calc/ventunit_pool_calculation.html?q=6kxv8x8ox-9cx1nx2gx50x-3ox1nx2gx9cxjx8ox7qx1nxkx1nx0x0x0x0x3x0x0x0xfx-fxasps01sz40000z2h010101010101010201010201010101010101yir&p=­&n=
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день.

Все верно, подшипник вентилятора не обслуживаемый, его нужно менять, желательно не дожидаясь деформации посадочных мест.

Заменить можно у нас в офисе, адрес указан в разделе "Контакты" или вызвав специалиста сервиса из раздела "Услуги".
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день!

В установках Breezart для управлению мощностью электрического нагревателя используется ШИМ-регулирование.
Большие нагрузки разбиваются на ступени мощности, с ШИМ-регулированием только 1-ой ступени.

По Вашим вопросам:
1. Выбор мощности нагревателя установки 550 LUX возможен только при подключении 220В х 1Ф.
При этом ступени нагревателя мощностью 1,8 кВт подключаются параллельно и регулируются совместно.
При использовании эл. питания 380В х 3ф выбор установленной мощности невозможен, только 5,4 кВт.

2. Для увлажнителей подобный функционал не предусмотрен.

При недостатке мощности нагрева воздуха возможны варианты:
- автоматическое снижение производительности, при включении функции "Комфорт"
- если данная функция не включена, то возможно снижение температуры воздуха на выходе установки.
Для установок с электрическим нагревателем предусмотрено аварийное отключение при температуре на выходе ниже +5 грЦ

3. "Установленная мощность" - стандартный технический термин, обозначается в кВт, служит для расчета цепей электроснабжения.
Потребляемая - зависит от нагрузки и эксплуатации, обозначается в кВт*час, служит для расчета потребления электроэнергии.
Поэтому, с учетом разной размерности, вопрос несколько не корректен.

В общем случае:
Потребляемая мощность = Установленная * время работы * % нагрузки

% нагрузки зависит от:
- наружной температуры
- параметров воздуха на выходе
- расхода воздуха

4. Расчет потребляемой мощности верный.

Также рассчитать потребление Вы можете в программе подбора на нашем сайте. Если хотите получить среднее значение, то нужно использовать среднюю наружную температуру за отопительный период.
Форсуночное увлажнение, вопрос
 
Добрый день.

При обосновании форсуночного увлажнения обратите внимание:

- на длину факела распыления
- расстояние до рабочей зоны (рост человека)
- высоту потолка, место установки форсунки
- особенности воздухораспределения и воздухообмена.

На мой взгляд, для форсуночного увлажнения применима перемешивающая схема воздухообмена, которая менее эффективна по расходу наружного воздуха.
Например к вытесняющей вентиляции применим понижающий коэффициент 0,6

Такие системы правильно применять там, где уже установлена система вентиляции и нет возможности встроить в неё увлажнитель.
Или в зданиях, представляющих архитектурную ценность, там где нет вентиляции, для помещений с высокими потолками - вторым светом, и т.п.

С точки зрения энергоэффективности, затраты энергии для увлажнения воздуха на 1 кг/час испаряемой воды будут одинаковыми.

В случае применения увлажнителя Breezart тепловая энергия котельной будет непосредственно затрачена на нагрев приточного воздуха.
В случае форсунок - это тепло, посредством батарей, конвекторов или тёплого пола будет греть воздух в помещении.

Но, будет значительная разница с точки зрения организации и кратности воздухообмена, самого принципа организации системы вентиляции и равномерности поддержания микроклимата в помещении.

К минусам форсунок можно отнести:

- невозможность или сложность построения вытесняющей вентиляции, отсюда кратность должна быть в 2 раза выше, чтобы равномерно перемешать воздух и создать равномерную влажность во всем объеме помещения;
- с повышением кратности мы приходим к необходимости рециркуляции, чтобы не нагревать лишний объем наружного воздуха;
- рециркуляция снижает качество воздушной смеси в рабочей зоне, повышается CO2 и уровень ЛОС (запахи);
- помещения, не участвующие в воздухообмене, могут оказаться в зоне низкой влажности, что на мой взгляд очень критично для деревянного дома.

Здесь нужна высокая квалификация проектировщика, чтобы он учел все эти нюансы.

Кроме того, увлажнители Breezart серии HUMI гораздо проще в эксплуатации и обслуживании:

- нет конденсата и принципиальной возможности его образования, воздух на выходе из установки уже имеет заданную температуру и влажность, которые должны быть в помещении;
- специальная водоподготовка не требуется, вода должна отвечать обычным питьевым нормам, без систем умягчения;
- чистка материала кассеты происходит обычным раствором лимонной кислоты, который заливается в поддон, режим очистки доступен с пульта установки;
- воздух, проходя через кассету увлажнителя, дополнительно смачивается и очищается от пыли и взвеси, выполняя функцию мойки воздуха.

К единственным особенностям можно отнести невозможность поддержания высокой влажности (более 60%) в помещении, но для жилых помещений это и не требуется. По нормам, влажность должна быть в интервале 30-45%.
Изменено: Александр (отдел продаж) - 17.11.2022 15:35:12
Приточно-вытяжная система для бассейна, подбор
 
Добрый день.

Да будут, потребуется еще датчик влажности и специальная программа контроллера. Дальше - будет зависит от Вашего технического решения.

На мой взгляд управлять только расходом воздуха не совсем правильно, т.к. основная функция осушения помещения бассейна - исключение конденсата путем обдува холодных поверхностей.
А здесь Вы будете управлять производительностью установок, сокращая обдув.

И выделенной электрической мощности Вам может не хватить, нужно будет рассчитывать на максимальную мощность нагревателей.
Подобные установки работают в двух режимах:
- на маленькой скорости при низкой влажности;
- переключаются на высокую скорость при повышении влажности, для её снижения.

В 2000 Aqua Pool MIX предусмотрена постоянная циркуляция и постоянный обдув поверхностей.

А управление и поддержание влажности реализовано подмесом наружного воздуха, а не производительностью вентилятора.
Соответственно и нагрузки здесь более плавные - нет скачков при переключении скоростей, и суммарное потребление меньше - установка более точно отрабатывает заданные параметры.
Прошу помочь в выборе осушителя воздуха, подбор осушителя для бассейна
 
В комплексных установках для вентиляции и осушения воздуха в помещении бассейна, согласно действующим нормам АВОК  осуществляется преимущественно за счет ассимиляции влаги наружным воздухом.

Действующие нормы Рекомендации АВОК 7.5-2020 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования» разработаны совместно с мировым лидером в этой области, компанией Menerga (Германия)

Наиболее технологичным и энергоэффективным является применение системы постоянной циркуляции воздуха внутри помещения, рекуперации тепла вытяжного воздуха, и регулируемый подмес наружного воздуха, в объеме, необходимом для осушения воздуха и поддержания заданных параметров микроклимата.

Техническое обоснование этому достаточно простое:

1. Нельзя пересушивать помещение, должен быть постоянный температурно-влажностный баланс, предотвращающий деформацию строительных конструкций и отделочных материалов;

2. Способ осушения должен быть наиболее эффективным и наименее энергозатратным.
Стоимость 1 кВт*час производимой системой отопления традиционно ниже 1 руб.
Стоимость 1 кВт*час эл. энергии близка к 5 руб.
Исходя из чего, стоимость конденсационного осушения, при помощи "осушителя" с компрессором, всегда будет в эксплуатации дороже, по сравнению с ассимиляционным.
Применение рекуператора дополнительно, еще в 2-3 раза снижает затраты на эксплуатацию, в пользу ассимиляционного осушения воздуха.

3. Влагосодержание наружного воздуха в холодный период года в 10-ки раз ниже того значение, которое может дать осушитель.
Отсюда, требуемая производительность и объем перемещаемого воздуха будет отличаться аналогичным образом в 10-ки раз, опять в пользу той установки, которую я предлагаю.

4. Осушитель выделяет и передает обрабатываемому воздуху тепло работы компрессора.

Например, на входе в осушитель мы имеем +30, на выходе уже +33.
Что и как делать с этим процессом летом - не понятно.

Ни мы, ни Menerga, ни прочие Европейские производители осушители летом не используем.

Может применяться система кондиционирования / охлаждения приточного воздуха - но это другой вопрос.

При этом, охлаждается наружный воздух, подаваемый в помещение, а не выбрасываемый на улицу.
Прошу помочь в выборе осушителя воздуха, подбор осушителя для бассейна
 
Добрый день.

Для Вас оптимальным вариантом будет установка Breezart 1000 AQUA POOL RP с рекуператором.
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день.

Кислород не может сжигаться, он участвует в окислении хим. элементов.
Начало процесса окисления и активность данного процесса зависят от температуры.
Как правило под "выжиганием кислорода" понимают попадание на нагреватель с температурой выше 900 грЦ и её сгорание, с образованием неприятных запахов.

Используемые нами PTC-нагреватели лишены данного недостатка.

Температура кюри керамики 245 градусов. На радиаторе при полном отсутствии потока воздуха максимальная температура, которую мы фиксировали при испытаниях, достигала 220-230 градусов.

Температура Кюри - это точка начала резкого роста сопротивления PTC-элемента,
Т.е. выше этой температуры он не способен нагреться и за счет увеличения сопротивления снижается его мощность теплоотдачи.
Приточная установка Breezart 550 LUX, Товар
 
Добрый день.

К сожалению напрямую нельзя, т.к. расход воздуха в рабочей точке определяется пересечением двух кривых:

- вентилятора, его производительности, в зависимости от управляющего напряжения (скорости);
- сопротивления сети и внутреннего сопротивления установки, в зависимости от расхода воздуха, оно в каждом случае будет индивидуально.

Плюс, на производительность будет влиять загрязненность фильтра.
Т.е., если Вы построите такую зависимость для одного, например чистого состояния фильтра, то для средней загрязненности или конечной расходы воздуха по скоростям будут уже другими.

Решить этот вопрос можно иначе, используя CAV-режим работы установки с помощью датчика давления JL202DPR (комплект для VAV2), переключив установку в VAV-режим, см. инструкцию

В этом случае, при постоянстве сопротивления воздушной сети после точки измерения, можно будет построить четкую зависимость:

- давление1 = расход1
- давление2 = расход2

и так далее.

При этом заданное давление в канале будет поддерживаться автоматически, с учетом и компенсацией загрязнения фильтров.
Приточно-вытяжная установка Breezart 900 LUX RE, Товар
 
Добрый день!

В установках с эл. нагревателями используется ШИМ-регулирование мощности нагрева или разбивка на ступени + ШИМ, в зависимости от мощности нагревателей.
Т.е. установленная эл. мощность, которая используется для расчета сечения питающего кабеля и автомата защитного отключения, постоянна.
А потребляемая, за счет ширины и скважности импульсов включения, переменна и зависит от расхода воздуха и разницы температур вход / выход.

Любой применяемый нами рекуператор имеет защиту от замерзания:

- энтальпийные RE: продувка вытяжным воздухом
- пластинчатые RP: оттайка с помощью байпаса
- роторные RR: замедление вращения ротора.

В разных установках, разного типоразмера и исполнения, конкретный механизм оттайки и защиты от замерзания может быть реализован по-разному.
Плюс, может отличаться конструктивное решение, в зависимости от года выпуска установки.

Поэтому лучше исходить из конкретной модели и её даты выпуска.