К сожалению напрямую нельзя, т.к. расход воздуха в рабочей точке определяется пересечением двух кривых:

- вентилятора, его производительности, в зависимости от управляющего напряжения (скорости);
- сопротивления сети и внутреннего сопротивления установки, в зависимости от расхода воздуха, оно в каждом случае будет индивидуально.

Плюс, на производительность будет влиять загрязненность фильтра.
Т.е., если Вы построите такую зависимость для одного, например чистого состояния фильтра, то для средней загрязненности или конечной расходы воздуха по скоростям будут уже другими.

Решить этот вопрос можно иначе, используя CAV-режим работы установки с помощью датчика давления JL202DPR (комплект для VAV2), переключив установку в VAV-режим, см. инструкцию

В этом случае, при постоянстве сопротивления воздушной сети после точки измерения, можно будет построить четкую зависимость:

- давление1 = расход1
- давление2 = расход2

и так далее.

При этом заданное давление в канале будет поддерживаться автоматически, с учетом и компенсацией загрязнения фильтров.
 
Добрый день.

Пожалуйста уточните, используемые Вами нагреватели выжигают кислород?
Планирую установить 550 LUX, задумался над этим вопросом.
 
Добрый день.

Кислород не может сжигаться, он участвует в окислении хим. элементов.
Начало процесса окисления и активность данного процесса зависят от температуры.
Как правило под "выжиганием кислорода" понимают попадание на нагреватель с температурой выше 900 грЦ и её сгорание, с образованием неприятных запахов.

Используемые нами PTC-нагреватели лишены данного недостатка.

Температура кюри керамики 245 градусов. На радиаторе при полном отсутствии потока воздуха максимальная температура, которую мы фиксировали при испытаниях, достигала 220-230 градусов.

Температура Кюри - это точка начала резкого роста сопротивления PTC-элемента,
Т.е. выше этой температуры он не способен нагреться и за счет увеличения сопротивления снижается его мощность теплоотдачи.
 

Добрый день ! Прошу ответить на следующие вопросы:

Планирую установить следующее оборудование : приточная установка Breezart 550 LUX + увлажнитель Breezart 550 HUMI

1)      В характеристиках ПУ Breezart 550 LUX указана мощность нагревателя: 1,8 кВт , 3,6 кВт , 5,4 кВт, это означает, что программно или вручную может выбираться какое-то значение мощности из этих вариантов ?

2)      Возможно ли ограничение потребляемой мощности приточной установки? В этом случае можно установить любое значение макс. мощности ? Тот же вопрос про увлажнитель.

И как в этом случае будет работать система вентиляции, если задана требуемая температура на выходе, то в случае недостаточной мощности для подогрева будет уменьшаться скорость ?

3)      Установленная мощность нагревателя приточной установки и увлажнителя означает, что в любом случае будет потребляться именно эта мощность или это пиковая (максимальная) мощность и при определенных условиях (например не очень холодный воздух снаружи или низкая скорость) потребляемая мощность будет ниже ?

4)      Конкретный пример: температура на улице 0 град, на выходе вентустановки 18 град, производительность 200 м3/ч, в этом случае необходимая мощность калорифера (по формуле Р = ∆T * L * Сv / 1000) = 1,2 кВт, означает ли это, что установка будет потреблять именно эту мощность 1,2 кВт (если пренебречь мощностью вентилятора) ? Или потребляемая мощность будет равна максимальной установленной ?

Тот же самый вопрос про увлажнитель, у которого мощность 3,7 кВт, это означает, что такая мощность и будет потребляться или фактическая мощность в этом примере будет ниже ?

Заранее благодарю !

 
Добрый день!

В установках Breezart для управлению мощностью электрического нагревателя используется ШИМ-регулирование.
Большие нагрузки разбиваются на ступени мощности, с ШИМ-регулированием только 1-ой ступени.

По Вашим вопросам:
1. Выбор мощности нагревателя установки 550 LUX возможен только при подключении 220В х 1Ф.
При этом ступени нагревателя мощностью 1,8 кВт подключаются параллельно и регулируются совместно.
При использовании эл. питания 380В х 3ф выбор установленной мощности невозможен, только 5,4 кВт.

2. Для увлажнителей подобный функционал не предусмотрен.

При недостатке мощности нагрева воздуха возможны варианты:
- автоматическое снижение производительности, при включении функции "Комфорт"
- если данная функция не включена, то возможно снижение температуры воздуха на выходе установки.
Для установок с электрическим нагревателем предусмотрено аварийное отключение при температуре на выходе ниже +5 грЦ

3. "Установленная мощность" - стандартный технический термин, обозначается в кВт, служит для расчета цепей электроснабжения.
Потребляемая - зависит от нагрузки и эксплуатации, обозначается в кВт*час, служит для расчета потребления электроэнергии.
Поэтому, с учетом разной размерности, вопрос несколько не корректен.

В общем случае:
Потребляемая мощность = Установленная * время работы * % нагрузки

% нагрузки зависит от:
- наружной температуры
- параметров воздуха на выходе
- расхода воздуха

4. Расчет потребляемой мощности верный.

Также рассчитать потребление Вы можете в программе подбора на нашем сайте. Если хотите получить среднее значение, то нужно использовать среднюю наружную температуру за отопительный период.
 
Добрый день!
Подскажите модель вентилятора установленного в BREEZART 550 Lux SB модификации 00-24-0 (EP4,8-PF.U.SB).
После четырех лет использования, у вентилятора начал появляется периодический шум. Шум такой, что слышно в квартире. Потом проходит и опять.
Я правильно понял, что подшипник вентилятора не обслуживаемый? Смазать его не удастся и придется покупать новый вентилятор?
Спасибо!
 
Добрый день.

Все верно, подшипник вентилятора не обслуживаемый, его нужно менять, желательно не дожидаясь деформации посадочных мест.

Заменить можно у нас в офисе, адрес указан в разделе "Контакты" или вызвав специалиста сервиса из раздела "Услуги".
 
Добрый день!
Можете назвать актуальную ориентировочную цену на приточную систему на 3 комнаты?
Максимальная длина вентканала до дальнего помещения около 12 метров.
Вытяжка из двух общедомовых вентканалов.
Ещё подскажите, пожалуйста, модуль увлажнения в эту систему можно встроить при желании без серьёзных переделок, если предусмотреть его подключение заранее?
 
В разделе "Примеры" у нас есть сводная таблица стоимости разных решений. Вы вполне можете на них ориентироваться и выбрать подходящее!

Примерный расчет системы приточной вентиляции доступен по ссылке:
VAV-система Breezart с увлажнением

Состав решения:
1. Приточная установка 550 LUX
2. Адиабатический увлажнитель испарительного типа 550 Humi El P
3. VAV-система зонального регулирования на 3 зоны, с управлением через пульт приточной установки.

Вы можете внести изменения, например:
- выбрать паровой увлажнитель вместо испарительного,
- убрать или поменять состав VAV-системы,
- выбрать более производительную приточную установку.

Для отображения цен в Разделе 5: Комплектация оборудования нажмите "отобразить цены"

Увлажнитель можно поставить и после, если предусмотреть для него место и подвод необходимых коммуникаций.
При этом понадобиться смена конфигурации приточной установки, которая выполняется специалистом сервиса или удаленно, производством Breezart.

Для более предметного обсуждения нужна предполагаемая схема вентиляции и размещения оборудования.
Изменено: Дмитрий - 16.02.2024 17:17:15
Страницы: Пред. 1 2

Для доступа к обсуждению и созданию тем необходимо войти или зарегистрироваться.