Здравствуйте!

Планирую использовать в квартире приточную систему вентиляции Бризарт с охлаждением воздуха.

Вариант с использованием одиночных сплит-систем в каждой комнате не подходит.
Требуемая мощность по охлаждению 7 квт/ч.

Рассматриваю такие установки из вашего ассортимента:
Breezart серии MIX F или Breezart серии LUX F

Собираюсь использовать данную систему с предварительным канальным рекуператором.

Возможно ли использование испарителя в режиме нагрева, так как стоимость электричества у меня 8₽ за квт, а коэффициент COP у ккб на нагрев выше 3, что поможет значительно снизить эксплуатационные затраты?

Возможно ли это физически и поддерживает ли такое встроенная автоматика? Или необходимо установить отдельно инверторный канальный кондиционер между рекуператором и вентиляционной установкой, чтобы предварительно нагреть приточный воздух до нужной температуры?


Спасибо.
 
Добрый день.

ККБ может использоваться с собственным ПДУ, настройки и управление будут осуществляться с данного пульта. Или, возможно переключение режимов работы и управление производительностью ККБ от автоматики Breezart. Таким образом, более точный ответ зависит от конкретного проектного решения и исходных данных.

Если планируется использование ККБ для нагрева приточного воздуха, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поддерживать положительную температуру на входе в конденсатор, и использование приточных установок Breezart серии LUX в данном случае не имеет практического смысла.

Правильным будет использование вентиляционной системы с частичной рециркуляцией на базе серии Breezart MIX,
или с рекуператором Breezart LUX RP / LUX RE.