Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Использование теплового насоса для нагрева в вентустановке с фреоновым охладителем, Breezart MIX F / LUX F
 
Здравствуйте!

Планирую использовать в квартире приточную систему вентиляции Бризарт с охлаждением воздуха.

Вариант с использованием одиночных сплит-систем в каждой комнате не подходит.
Требуемая мощность по охлаждению 7 квт/ч.

Рассматриваю такие установки из вашего ассортимента:
Breezart серии MIX F или Breezart серии LUX F

Собираюсь использовать данную систему с предварительным канальным рекуператором.

Возможно ли использование испарителя в режиме нагрева, так как стоимость электричества у меня 8₽ за квт, а коэффициент COP у ккб на нагрев выше 3, что поможет значительно снизить эксплуатационные затраты?

Возможно ли это физически и поддерживает ли такое встроенная автоматика? Или необходимо установить отдельно инверторный канальный кондиционер между рекуператором и вентиляционной установкой, чтобы предварительно нагреть приточный воздух до нужной температуры?


Спасибо.
Страницы: 1

Для доступа к обсуждению и созданию тем необходимо войти или зарегистрироваться.