Возможности диспетчеризации приточной установки Breezart, протокол Modbus RTU
 
Здравствуйте.

Хотелось бы получить информацию по возможностям диспетчеризации приточной установки Breezart 1000 Lux PTC и вытяжной установки Breezart 1000 Extra.
В нашем случае возможно снятие интерфейсного сигнала по протоколу Modbus RTU только из одной точки.
 
Добрый день.

Диспетчеризация вытяжной установки Breezart возможна при её подключении и управлении от контроллера ПУ или ПВУ Breezart, см. типовые схемы подключения:
https://breezart.shop/info/scheme_breezart.pdf

Для реализации данной возможности может быть использован выход "Тахометр" EC-вентилятора EBM-papst, который подключается к цифровому входу (DI) контроллера ПУ / ПВУ.
Документация на вентилятор:
https://breezart.shop/info/D3G146-HQ13-62.pdf

В этом случае, программная / интерфейсная часть автоматики Breezart будет выдавать обобщенный сигнал аварии со срабатыванием дискретного выхода (DO) и отображением соответствующей информации на пульте управления, см. типовую схему подключения:
https://breezart.shop/info/breezart_shop_cp_jl204c7_550_1000lux.pdf

Данные опции являются программными, конфигурируются на производстве, и не влекут за собой увеличение стоимости оборудования.
Для включения данных опций в состав оборудования Breezart необходимо указать их в ТЗ при размещении заказа в производство.