Прошу помочь в выборе осушителя воздуха, подбор осушителя для бассейна
Пользователь
Нравится0
02.06.2022 15:18:25
Добрый день.
Нужна вентиляционная установка, в которой обязательно должен быть рекуператор, калорифер водяной и тепловой насос для осушения.
Помещение состоит из парилки, помывочной, санузла, комнаты отдыха, павильона с бассейном.
Одновременно максимум - 6-7 человек. Есть дополнительно отопление - теплые полы, радиаторы и калориферы встроенные в пол.
Зеркало бассейна - 24 м2, регион Санкт-Петербург.
Спасибо.
Администратор
Нравится0
02.06.2022 15:21:12
Добрый день.
Для Вас оптимальным вариантом будет установка Breezart 1000 AQUA POOL RP с рекуператором.
Пользователь
Нравится0
02.06.2022 15:28:15
Если я правильно понял в данной установке есть только рекуператор, а нужен еще осушитель.
Администратор
Нравится0
02.06.2022 15:46:26
В комплексных установках для вентиляции и осушения воздуха в помещении бассейна, согласно действующим нормам осуществляется преимущественно за счет ассимиляции влаги наружным воздухом.
Действующие нормы Рекомендации АВОК 7.5-2020 «» разработаны совместно с мировым лидером в этой области, компанией Menerga (Германия)
Наиболее технологичным и энергоэффективным является применение системы постоянной циркуляции воздуха внутри помещения, рекуперации тепла вытяжного воздуха, и регулируемый подмес наружного воздуха, в объеме, необходимом для осушения воздуха и поддержания заданных параметров микроклимата.
Техническое обоснование этому достаточно простое:
1. Нельзя пересушивать помещение, должен быть постоянный температурно-влажностный баланс, предотвращающий деформацию строительных конструкций и отделочных материалов;
2. Способ осушения должен быть наиболее эффективным и наименее энергозатратным. Стоимость 1 кВт*час производимой системой отопления традиционно ниже 1 руб. Стоимость 1 кВт*час эл. энергии близка к 5 руб. Исходя из чего, стоимость конденсационного осушения, при помощи "осушителя" с компрессором, всегда будет в эксплуатации дороже, по сравнению с ассимиляционным. Применение рекуператора дополнительно, еще в 2-3 раза снижает затраты на эксплуатацию, в пользу ассимиляционного осушения воздуха.
3. Влагосодержание наружного воздуха в холодный период года в 10-ки раз ниже того значение, которое может дать осушитель. Отсюда, требуемая производительность и объем перемещаемого воздуха будет отличаться аналогичным образом в 10-ки раз, опять в пользу той установки, которую я предлагаю.
4. Осушитель выделяет и передает обрабатываемому воздуху тепло работы компрессора.
Например, на входе в осушитель мы имеем +30, на выходе уже +33. Что и как делать с этим процессом летом - не понятно.
Ни мы, ни Menerga, ни прочие Европейские производители осушители летом не используем.
Может применяться система кондиционирования / охлаждения приточного воздуха - но это другой вопрос.
При этом, охлаждается наружный воздух, подаваемый в помещение, а не выбрасываемый на улицу.
Мы используем Cookies, в том числе с использованием сервиса «Яндекс.Метрика». Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку данных Cookies, в том числе с использованием сервиса «Яндекс.Метрика»