Страницы: 1
Приточная установка Breezart 2000 AQUA F, Товар
 
Breezart 2000 AQUA F

Тип: приточная установка
Производительность: 2000 м3/час
Нагреватель: водяной
Охладитель: фреоновый
Максимальная потребляемая мощность: 0.4 кВт - 220В
Масса: 85 кг
Размеры: 1743x473x883 мм

Функции автоматики:


• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Приточная установка Breezart 2000 Aqua F
Технические характеристики Breezart 2000 Aqua F
 
Здравствуйте. Для коттеджа подобрали Бризарт 2000 аква ф и ККБ МЕ SUZ-KA60VA. Есть пару вопросов.

1. возможно ли переключать режим тепло/холод от 205 контроллера и управлять ККБ в режиме теплового насоса как вторым калорифером?
2. имеется ли возможность информацию об ошибке ККБ (сухой контакт) завести в 205 контроллер и отображать на пульте (для информации - без останова приточки)? Оборудование размещаем на чердаке и необходимо  знать , что что-то сломалось (ВА на схеме Авария ККБ).

Спасибо.
 
Добрый день.

Цитата
1. возможно ли переключать режим тепло/холод от 205 контроллера и управлять ККБ в режиме теплового насоса как вторым калорифером?

Нет, в силу ряда причин:

  • безопасность, угроза размораживания водяного калорифера;
  • низкая эффективность теплового насоса в период времени года (зима), когда возможна нехватка мощности котла;
  • малая эффективность фреонового теплообменника в стандартной компоновке, после нагревателя.
Возможные варианты:

  • использование теплового насоса вместо водяного нагревателя (совместно с электрическим) в ПВУ, за рекуператором;
  • использование фреонового преднагревателя перед вент установкой, но нужно проконсультироваться с производителем ККБ.
Цитата
2. имеется ли возможность информацию об ошибке ККБ (сухой контакт) завести в 205 контроллер и отображать на пульте (для информации - без останова приточки)? Оборудование размещаем на чердаке и необходимо  знать , что что-то сломалось (ВА на схеме Авария ККБ).
Да, можно использовать обобщенный вход "Авария" и сделать ошибку не критичной, только предупреждение.
Страницы: 1