Добрый день.

Нужна вентиляционная установка, в которой обязательно должен быть рекуператор, калорифер водяной и тепловой насос для осушения.

Помещение состоит из парилки, помывочной, санузла, комнаты отдыха, павильона с бассейном.

Одновременно максимум - 6-7 человек. Есть дополнительно отопление - теплые полы, радиаторы и калориферы встроенные в пол.

Зеркало бассейна - 24 м2, регион Санкт-Петербург.

Спасибо.
 
Добрый день.

Для Вас оптимальным вариантом будет установка Breezart 1000 AQUA POOL RP с рекуператором.
 
Если я правильно понял в данной установке есть только рекуператор, а нужен еще осушитель.
 
В комплексных установках для вентиляции и осушения воздуха в помещении бассейна, согласно действующим нормам АВОК  осуществляется преимущественно за счет ассимиляции влаги наружным воздухом.

Действующие нормы Рекомендации АВОК 7.5-2020 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования» разработаны совместно с мировым лидером в этой области, компанией Menerga (Германия)

Наиболее технологичным и энергоэффективным является применение системы постоянной циркуляции воздуха внутри помещения, рекуперации тепла вытяжного воздуха, и регулируемый подмес наружного воздуха, в объеме, необходимом для осушения воздуха и поддержания заданных параметров микроклимата.

Техническое обоснование этому достаточно простое:

1. Нельзя пересушивать помещение, должен быть постоянный температурно-влажностный баланс, предотвращающий деформацию строительных конструкций и отделочных материалов;

2. Способ осушения должен быть наиболее эффективным и наименее энергозатратным.
Стоимость 1 кВт*час производимой системой отопления традиционно ниже 1 руб.
Стоимость 1 кВт*час эл. энергии близка к 5 руб.
Исходя из чего, стоимость конденсационного осушения, при помощи "осушителя" с компрессором, всегда будет в эксплуатации дороже, по сравнению с ассимиляционным.
Применение рекуператора дополнительно, еще в 2-3 раза снижает затраты на эксплуатацию, в пользу ассимиляционного осушения воздуха.

3. Влагосодержание наружного воздуха в холодный период года в 10-ки раз ниже того значение, которое может дать осушитель.
Отсюда, требуемая производительность и объем перемещаемого воздуха будет отличаться аналогичным образом в 10-ки раз, опять в пользу той установки, которую я предлагаю.

4. Осушитель выделяет и передает обрабатываемому воздуху тепло работы компрессора.

Например, на входе в осушитель мы имеем +30, на выходе уже +33.
Что и как делать с этим процессом летом - не понятно.

Ни мы, ни Menerga, ни прочие Европейские производители осушители летом не используем.

Может применяться система кондиционирования / охлаждения приточного воздуха - но это другой вопрос.

При этом, охлаждается наружный воздух, подаваемый в помещение, а не выбрасываемый на улицу.