Breezart 2000 AQUA F Тип: приточная установка Производительность: 2000 м3/час Нагреватель: водяной Охладитель: фреоновый Максимальная потребляемая мощность: 0.4 кВт - 220В Масса: 85 кг Размеры: 1743x473x883 мм
Функции автоматики:
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания. • Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней. • Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки. • Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В. • Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления). • Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт». • Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания). • Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP). • Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом». • Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.
Здравствуйте. Для коттеджа подобрали Бризарт 2000 аква ф и ККБ МЕ SUZ-KA60VA. Есть пару вопросов.
1. возможно ли переключать режим тепло/холод от 205 контроллера и управлять ККБ в режиме теплового насоса как вторым калорифером? 2. имеется ли возможность информацию об ошибке ККБ (сухой контакт) завести в 205 контроллер и отображать на пульте (для информации - без останова приточки)? Оборудование размещаем на чердаке и необходимо знать , что что-то сломалось (ВА на схеме Авария ККБ).
низкая эффективность теплового насоса в период времени года (зима), когда возможна нехватка мощности котла;
малая эффективность фреонового теплообменника в стандартной компоновке, после нагревателя.
Возможные варианты:
использование теплового насоса вместо водяного нагревателя (совместно с электрическим) в ПВУ, за рекуператором;
использование фреонового преднагревателя перед вент установкой, но нужно проконсультироваться с производителем ККБ.
Цитата
2. имеется ли возможность информацию об ошибке ККБ (сухой контакт) завести в 205 контроллер и отображать на пульте (для информации - без останова приточки)? Оборудование размещаем на чердаке и необходимо знать , что что-то сломалось (ВА на схеме Авария ККБ).
Да, можно использовать обобщенный вход "Авария" и сделать ошибку не критичной, только предупреждение.