вопрос по VAV-системе Breezart, приточная вентиляции на базе Breezart 2700 AQUA F с системой зональной вентиляции
 
Добрый день. На нашем объекте планируется организовать систему приточной вентиляции на базе Breezart 2700 AQUA F с системой зональной вентиляции. Число зон от 6 до 10, точно пока неизвестно.

Во всех зонах должны быть датчики СО2. Также, помимо датчика, должен быть выключатель, при включении которого клапан полностью открывается, при выключении работает снова по СО2.

Возможно ли повесить на установку более четырёх зон и реализовать работу системы на модулях JL201?
 
Добрый день!

В настоящее время VAV-система Breezart реализована на модулях JL208, поддерживающих управление 4-мя зонами VAV.
Если Вам требуется управление большим количеством зон, то данные модули подключаются последовательно. В настройках VAV-системы, с пульта управления,  можно выбрать требуемое количество зон регулирования,
не обязательно использовать все подключенные.

Совместное управление по датчику CO2 и потенциометра JLC101-5K-W реализовано в пульте JLV135. Пульт TPD-283U-H совместное управление с датчиком CO2 не поддерживает.

Аналогично не поддерживается совместное управление с обычным выключателем.
Более подробную информацию о возможностях управления Вы можете найти в инструкциях к пульту:
http://breezart-tech.ru/versions/

Как вариант, Вы можете реализовать собственную систему управления зональными клапанами по требуемому алгоритму.
В этом случае вент установка Breezart работает в режиме поддержания постоянного давления на выходе по показаниям модуля JL202DPR (комплект для VAV202).
 
И еще вопрос по этому объекту.

Это будет двухэтажный коттедж. Предварительно 9 зон, 3 на первом этаже и 6 на втором. Распределительных камер получается тоже 2, для каждого этажа своя. Магистральный воздуховод с выхода установки сразу же разделяется на 2 воздуховода, каждый из которых уходит к своей распределительной камере.
Оба воздуховода разной длины (примерно 3,5м и 8м).

Корректно ли установить датчик измерения давления сразу после установки? Или придётся сначала регулировать давление на каждом этаже, а уже после на выходе установки?
В идеале все ответвления должны расходиться как бы из одной точки и там же должен размещаться датчик давления. Но у нас так не получается конструктивно.
 
В силу простого применения системы:

- бытовое назначение,
- не требуется точное регулирование выходных параметров (расход воздуха в конкретной зоне);
- малого кол-ва зон регулирования
- слабой разветвленности

оставить VAV-систему в том виде, в каком она у вас сейчас задумана.
Т.е. применить модули JL208DP по кол-ву зон регулирования (3 шт.), с поддержанием давления только в 1-ой точке регулирования, до 1-го ответвления.

2. При желании, дополнительно можно использовать модули JL202DPR (или JL208DPR, при наличии свободных выходов) для управления воздушными клапанами на поэтажных ответвлениях с целью поддержания заданного давления в поэтажных распред-камерах.

Настройка ручная, с помощью компьютера и программы JLCongigurator.