Тип: приточно-вытяжная установка Производительность: 900 м3/час Нагреватель: электрический Максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт - 220В / 3,5 кВт - 380В Масса: 25 кг Размеры: 950x887x460 мм
Функции автоматики:
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева. • Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней. • Возможность создания VAV-системы зонального регулирования • Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки. • Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления). • Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт». • Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания). • Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом». • Удаленное управление через WEB-интерфейс.
Чем достигается плавное регулирование электрокалорифера в установках с рекуператором? Есть ли защита рекуператора от заморозки? Если да, то как реализована?
В установках с эл. нагревателями используется ШИМ-регулирование мощности нагрева или разбивка на ступени + ШИМ, в зависимости от мощности нагревателей. Т.е. установленная эл. мощность, которая используется для расчета сечения питающего кабеля и автомата защитного отключения, постоянна. А потребляемая, за счет ширины и скважности импульсов включения, переменна и зависит от расхода воздуха и разницы температур вход / выход.
Любой применяемый нами рекуператор имеет защиту от замерзания:
- энтальпийные RE: продувка вытяжным воздухом - пластинчатые RP: оттайка с помощью байпаса - роторные RR: замедление вращения ротора.
В разных установках, разного типоразмера и исполнения, конкретный механизм оттайки и защиты от замерзания может быть реализован по-разному. Плюс, может отличаться конструктивное решение, в зависимости от года выпуска установки.
Поэтому лучше исходить из конкретной модели и её даты выпуска.